天一小课堂:在消防安装中需要注意哪些细节呢?这7大方面你一定要知道!

作者:天一     发布日期: 2019-10-17     二维码分享

说起消防设备想必大家还是比较熟悉的吧,在我们的生活中很多也是随处可见的,但是在消防安装工程中,有很多细节需要大家注意,那是什么呢?下面我们一起来看看吧!

消防工程安装


一、消火栓系统

1、消防水池的浮球阀未安装。

2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。

3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器。

二、自动喷水灭火系统

1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。

2、压力开关可靠性差。

3、管道未设置伸缩器。

4、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

5、末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等。

三、泡沫灭火系统

1、泡沫喷头的布置不合理,使设备的有些部位不能受泡沫喷头的保护。

2、立管与水平管道处未设金属软管。

3、管道涂色不正确,混合液管道应有红色或红色环状标记,给水泵和给水管道应涂绿色。

承包消防工程

四、气体灭火系统

1、集流管有漏气现象,漏装防晃支架,输液管上的单向阀方向装反。

2、在承重墙处不设保护套管。

3、独立系统的灭火执行盘安装在无人的储瓶间内,声光报警器、气体释放灯、紧急启动按钮未安装在防护区门口。

4、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

五、防火分隔设施

1、防火卷帘的上方有大量的空隙,没有阻止火灾蔓延的措施,卷轴、电动机无防火隔热保护措施。

2、防火门门框上未设密封槽,同时未设不燃性材料制成的密封条。

3、防火门、防火锁开启方向有误,未朝疏散口方向开启。

4、防火门上的小五金安装不齐全,未采用防火玻璃嵌装,耐火等级与钢质防火门的耐火等级不相同。

六、防排烟系统

1、金属竖井与送风阀(排烟阀)连接处不牢固、不密封,形成较大的泄漏。

2、砖砌的竖井有漏洞,且内表面未采用砂浆抹平。

3、正压送风竖井与排烟竖井之间,送风竖井与电梯井之间用砖墙分隔不密封。竖井底部未封。

4、在该用防火阀70℃的地方安装了280℃动作的排烟阀,在该用280℃动作的排烟防火阀安装了70℃动作的防火阀。

5、竖井内有杂物将竖井堵塞,使系统不能正常工作。

6、送风机与竖井联接处未装导流板。

七、火灾自动报警系统

1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。

2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。

结语:

以上的这7大类就是今天河南消防工程公司为大家分享的有关消防安全的细节,大家可要好好看完这篇文章哦~,希望能为大家带来帮助!